美国ALICAT YKSD22系列双阀压力控制器-大流量
Alicat的YKSD22系列双阀压力控制器利用两台定制高速比例控制阀
快速精确地控制密闭系统内的绝压或表压。双阀门设计采用一台
阀门保持设定压力、另一台用于泄压,省去额外排气阀的同时
也减少了昂贵气体的浪费;尤其采用了R阀门,流通率可3000SLPM
YKS22系列双阀压力控制器广泛应用于各行业领域,如:泄漏测试
燃料电池、流体点胶和过程控制等。
YKS22系列适用于流量大于 20SLPM的应用,流量3000SLPM
性能/参数
YKSD22系列双阀压力控制器-大流量
压力量程
见下表
流通率
3000SLPM以内
精度
±0.3%FS
高精度(调零后)
±0.125% F.S(只针对1PSIG及以上的量程)
重复性
±0.08%FS
漂移(零点/满量程)
0.02% F.S/ºC/Atm
工作范围
0.5-100%
过压
128% F.S(可测量)
耐压
3*F.S
响应时间
100毫秒(调整)
容器体积,供给压力,排气压力和管路尺寸均会影响反应时间
启动预热时间
1秒内
兼容气体
所有非腐蚀气体,注:另外耐腐蚀系列
工作温度范围
-10~60℃(另有高温订制品)
工作湿度范围
0-100%RH(非冷凝)
10Bar
安装方向
任意
材质
SUS302\303\304不锈钢、密封圈VITON
显示屏
背光LCD显示屏
数字信号
标准RS232
选配:RS485、MODBUS-RTU、PROFIBUS、DeviceNet
以太网RJ45(EtherCAT/Ethernet/IP/Modbus TCP-IP)
模拟信号
标准0-5V/1-5V/0-10V
选配:4-20mA
第二路模拟信号
电气接口
标准圆形8芯
选配:圆形6芯、DB9、DB15
供电电压
+24VDC
消耗电流
750mA
针脚/颜色
定义
1针(黑色)
4-20MA输出信号,如选择0-5V/10V 连接6针
2针(棕色)
不用连接,如选第二路 输出信号可接
3针(红色)
RS232 输入串口RS232 输入串口
4针(橘色)
设定信号
5针(黄色)
RS232 输出串口
6针(绿色)
0-5V或0-10V输出信号
7针(蓝色)
+24VDC供电
8针(紫色)
接地(同时作用于电源、通讯、模拟)
备注:以上是标配圆新8芯接线注解,其他接口来电咨询
可选压力单位
-15PSIG to 0PSIG
2英寸H20
15PSIA
PSI
1PSIG
30PSIA
1PSID
PA
5PSIG
100PSIA
5PSID
KPA
15PSIG
500PSIA
15PSID
BAR
30PSIG
1000PSIA
30PSID
MBAR
100PSIG
1500PSIA
100PSID
MPA
500PSIG
2000PSIA
inH2O
1000PSIG
3000PSIA
mmHG
1500PSIG
2000PSIG
3000PSIG
一:进气管道上建议安装上的过滤器、油水分离器使用,保证气体的干净《不能进水/油、杂质粉尘不超过20微米》。
二:用肥皂水对管路进行泄漏检测时,只能将肥皂水喷洒在管路接头上,不能喷在仪表或电气插头上。
三:进口前方加“ON/OFF电磁阀或手动切断阀”。
四:安装前,请将设备管路进行整体吹扫。
五:通气体时,请先开气源,后设定值。
六:切勿在没有通气的情况下,对控制器进行设定。
七:使用完以后,请将控制器值归零或断电。
八:需要进行零点漂移清零的时候,确认进/出口没流量没压力下、设定值是0的状态 再操作。
九:进口压力3*满量程。